Общие вопросы строительства дома, виды загородных домов, этапы, сроки, стоимость строительства.

Модератор: angeltash

Ответить
Сергей12345
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср фев 10, 2010 1:50 pm

оклеечная гидроизоляция опыт эксплуатации

Сообщение Сергей12345 »

прошу поделиться опытом...
Что было - мансардный этаж в песчанном грунте, стены - легкий бетон, плохая отмостка.
Проблема - весной мокрые стены, маленькая лужа в одном из углов дома, летом мокрые стены после дождя.
Что сделано - откопан дом, обмазка мастикой и горячая оклейка 2-мя слоями оклеечной изоляции на стекловолокне, обратная засыпка грунтом, новая отмостка.
Вопрос - насколько критично то, что я не сделал подпорную стенку из пенопласта (не посоветовали в свое время), кто имеет опыт практической эксплуатации оклеечной гидроизоляции без подпорных стенок - стоит она или её рвет груном?
penetron
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб фев 20, 2010 10:14 pm
Откуда: Украина, Киев, Ивано-Франковск
Контактная информация:

Сообщение penetron »

мой вам совет забыть об оклеечной гидроизоляции раз и навсегда, посколку все ваши усилия пойдут на смарку максимум через 2 года. Лучше попробуйте гидроизоляцию пенетрон. Ее можно применять изнутри, а главное эта гидроизоляция работает весь срок службы бетона, поскольку пенетрон - не просто гидроизолирует бетон, а менят его структуру: уменьшает поры бетона до размеров меньше молекулы воды, но больше молекулы воздуха.
Пенетрон. Гидроизоляция Пенетрон. Выполнение работ по гидроизоляция с применением материалов проникающего типа системы Пентрон. Подробности на сайте: http://penetron.kiev.ua
olegg
Сообщения: 88
Зарегистрирован: Сб дек 12, 2009 10:32 pm
Откуда: Украина Киев
Контактная информация:

Сообщение olegg »

Всё нормально. Оклеечная изоляция не требует никаких подпорных стенок из пенопласта. Наоборот, утепление пенопластом подземной части требует его защиты мембранами или плоским шифером, кладкой. Тем более, что битумные материалы разрушают пенополистирол.