Страница 1 из 1

Проблема с отоплением. Закрытая система. Помогите советом

Добавлено: Пн янв 10, 2011 8:20 pm
Shketkol
Переделали новое отопление, а котёл оставили старый (двухконтурный, 16кВт). Дом 90кв. Сделали закрытую систему отопления с алюминиевыми батареями. Котёл нагревается до температуры 50 градусов, батареи горячие, но в доме всё равно холодно. Подскажите, может кто знает в чём проблема!

Re: Проблема с отоплением. Закрытая система. Помогите совето

Добавлено: Ср янв 26, 2011 10:42 pm
maksimd
Если радиаторы горячие, а в доме холодно, то нужно дополнительные секции устанавливать или дом утеплять:))

Добавлено: Вт фев 15, 2011 11:09 am
Tanya 926
Мощности котла 16 кВт должно хватать на 90 кв м. Температура теплоносителя в городской системе отопления 90 град на подаче, 70 град на обратке. Для индивидуальных загородных домов рекомендуется 75 град на подаче, 55 на обратке.

Добавлено: Ср фев 16, 2011 5:38 pm
Gippopo
Сейчас холодно или нет? Для того, чтобы дом прогрелся, нужно время - хотябы неделя. Если всё равно температура ниже нормы 22гр. - то дело не в системе. Нужно утеплять дом.

Добавлено: Пн фев 28, 2011 12:16 pm
oneava
Одна секция батареи расчитана на 3 квадрата +-, здесь не сложно подсчитать сколько секций должно быть, это при условии как выше было сказано 90 на подаче!!! Может у Вас насос слабый стоит, раз закрытая система, может где завоздушило... Чем Вы топитесь??? И еще совет, попробуйте включить вентилятор и направить его на батарею, если в комноте станет жарко, то нужно добовлять секции...)

Добавлено: Сб апр 02, 2011 10:37 am
evgenyi102
А у вашего котла теплообменник случайно не медный?