Модератор: angeltash
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Ср янв 30, 2008 4:10 pm
- Откуда: Москва
проблема с дымоходом
Добрый день. При установке дымохода 7 лет назад для газового котла использовалась металлическая труба из сантиметровой стали длиной 7метров, обложенная кирпичом и залитая раствором. В последнее время появилось большое количество конденсата, примерно 10литров в день. Не исключено, что это сажа на поверхности трубы либо произведенное утепление окончания трубы. Решает ли система FuranFlex данную проблему для трубы (с изгибами) длиной 10метров? Спасибо.
С уважением, Иван
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Ср янв 30, 2008 4:10 pm
- Откуда: Москва
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 11:22 am
- Откуда: Дзержинск
День добрый господа, как специалист по данным видам работ могу сказать опроеделенно, 10 литров в день конденсата невозможно!!!
Необходимо проверить защиту оголока трубы от осадков и возможных затеканий с кровли, в местах стыков и прочеее.
Что касается системы FuranFlex , считаю ее достойной, но нужно очень внимательно изучить ее документацию и документы монтажной организации.
Не уверен, но по-моему, у этой ситемы нет пожарного сертификата, а значит использовать ее на территории РФ запрещено.
И если я правильно понимаю для того, чтобы рукав FuranFlex сцепился со стенками трубы, последняя должна быть очищена о расслоений, сухой , чистой и возможно - обезжиренной.
А что касается конденсата, то при нормальном утеплении и его отведении - это не проблема.
Необходимо проверить защиту оголока трубы от осадков и возможных затеканий с кровли, в местах стыков и прочеее.
Что касается системы FuranFlex , считаю ее достойной, но нужно очень внимательно изучить ее документацию и документы монтажной организации.
Не уверен, но по-моему, у этой ситемы нет пожарного сертификата, а значит использовать ее на территории РФ запрещено.
И если я правильно понимаю для того, чтобы рукав FuranFlex сцепился со стенками трубы, последняя должна быть очищена о расслоений, сухой , чистой и возможно - обезжиренной.
А что касается конденсата, то при нормальном утеплении и его отведении - это не проблема.
Помогу советом по многим вопросам строительства и выполнения трубо-печных работ.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 1:38 pm
- Откуда: Москва
alekseirubin писал(а):Что касается системы FuranFlex , считаю ее достойной, но нужно ...

Представители имеют все необходимые документы.
А на счет установки FuranFlex: нет необходимости обезжиривать. чистить или, что еще лучше, сушить дымовую трубу. Главное, чтобы в ней не торчали колюще-режущие предметы.

-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 11:22 am
- Откуда: Дзержинск
Похвально наличие разрешительной документации.
Возможно и лицензия на выполнение трубо-печных работ у вас найдется? А она обязательна!!!
Что касается ваших утверждений о ненужности подготовительных работ, посмею засомневаться, пока не ознакомлюсь с полным пакетом документов и сам не испытаю..
Но все же, ваше высказывание : "чтобы в ней не торчали колюще-режущие предметы: меня наводит на мысль, что данный рукав может быть поврежден о стенки трубы (металической и асбоцементной слоящихся, кирпичных в которых, да будет вам это известно, встречаются и арматура и проволока и стекло, и другие колюще-режущие предметы) как в процессе его протяжки сквозь канал, так и при его накачке - нагреве.
Ну а что вы можете сказать об адгезии материала при наличии пыли, отслоений, конденсата и других посторонних включений.

Возможно и лицензия на выполнение трубо-печных работ у вас найдется? А она обязательна!!!

Что касается ваших утверждений о ненужности подготовительных работ, посмею засомневаться, пока не ознакомлюсь с полным пакетом документов и сам не испытаю..

Но все же, ваше высказывание : "чтобы в ней не торчали колюще-режущие предметы: меня наводит на мысль, что данный рукав может быть поврежден о стенки трубы (металической и асбоцементной слоящихся, кирпичных в которых, да будет вам это известно, встречаются и арматура и проволока и стекло, и другие колюще-режущие предметы) как в процессе его протяжки сквозь канал, так и при его накачке - нагреве.


Ну а что вы можете сказать об адгезии материала при наличии пыли, отслоений, конденсата и других посторонних включений.

Помогу советом по многим вопросам строительства и выполнения трубо-печных работ.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 1:38 pm
- Откуда: Москва
Во-первых, прежде чем установить материал, проводится видеоанализ дымохода
, где определяется наличие этих колюще-режущих.
Во-вторых,материалу FuranFlex абсолютно все равно, есть ли в канале пыль, конденсат, отслоения и прочее.Он устойчив, так как при раздувании(более верный термин) происходит необратимый процесс затвердевания. Короче он становится подобно трубе, точно дублирующей по форме дымоход.
А испробовать материал - это хорошая идея. Рекомендую попробовать и убедится в верности решения

Во-вторых,материалу FuranFlex абсолютно все равно, есть ли в канале пыль, конденсат, отслоения и прочее.Он устойчив, так как при раздувании(более верный термин) происходит необратимый процесс затвердевания. Короче он становится подобно трубе, точно дублирующей по форме дымоход.
А испробовать материал - это хорошая идея. Рекомендую попробовать и убедится в верности решения

-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Ср янв 30, 2008 4:10 pm
- Откуда: Москва
Как я понимаю, это может быть не конденсат, а обычная вода? Что можно сделать, если это действительно протекает кровля?alekseirubin писал(а): Необходимо проверить защиту оголока трубы от осадков и возможных затеканий с кровли, в местах стыков и прочеее.
FuranFlex - интересный вариант, но что можете сказать об обычном утеплении(на сколько я понимаю речь идет о нержавейке)?
С уважением, Иван
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 11:22 am
- Откуда: Дзержинск
Извините, не заметил ответ сразу.
Не совсем вы меня правильно поняли, под утеплением подразумевается несгораемый утеплитель, а для кирпичных дымоходов - оштукатуривание на чердаке, теплым известково-цементным раствором с последующей побелкой, которая вам просигнализирует о возможных проблемах - почернением.
При утеплении трубы, повышается температира удаляемых газов и он не успевает охладиться до точки росы, а стало быть не конденсирует.
На кровле необходимо обратить особое внимание Фартуку из кровельной стали, либо чем там у вас загерметизированно.
В настоящее время существует несколько производителей, выпускающие элемент прохода кровли трубой.
Я бы порекомендовал свинцовый лист, который подойдет под любое кровельное покрытие и герметизирующие материалы.
По затеканиям был случай, что из вентканала 1го этажа 10ти этажного жилого дома вытекала влага. Думали уже и на осадки, и на конденсат, и на канализацию... Обследование выявило, что виноватя жители квартиры выше, сделавшие теплый пол, который подтекал под плиткой, в пустое панели перекрытия накапливался и нашела вода выход в вентканал. Так что нужно осматривать.
Конечно, не видя сложно понять что требуется сделать, по этому я рекомендую обратиться к специалистам для обследования и ремонта.
Не совсем вы меня правильно поняли, под утеплением подразумевается несгораемый утеплитель, а для кирпичных дымоходов - оштукатуривание на чердаке, теплым известково-цементным раствором с последующей побелкой, которая вам просигнализирует о возможных проблемах - почернением.
При утеплении трубы, повышается температира удаляемых газов и он не успевает охладиться до точки росы, а стало быть не конденсирует.
На кровле необходимо обратить особое внимание Фартуку из кровельной стали, либо чем там у вас загерметизированно.
В настоящее время существует несколько производителей, выпускающие элемент прохода кровли трубой.
Я бы порекомендовал свинцовый лист, который подойдет под любое кровельное покрытие и герметизирующие материалы.
По затеканиям был случай, что из вентканала 1го этажа 10ти этажного жилого дома вытекала влага. Думали уже и на осадки, и на конденсат, и на канализацию... Обследование выявило, что виноватя жители квартиры выше, сделавшие теплый пол, который подтекал под плиткой, в пустое панели перекрытия накапливался и нашела вода выход в вентканал. Так что нужно осматривать.
Конечно, не видя сложно понять что требуется сделать, по этому я рекомендую обратиться к специалистам для обследования и ремонта.
Помогу советом по многим вопросам строительства и выполнения трубо-печных работ.