Стяжка под систему теплый пол 3 см

Добавлено: Ср окт 29, 2014 9:41 pm
gabbas84
Здравствуйте.
Прошу Вас помочь советом в следующей ситуации. Сделали полусухую стяжку пола с утоплеными в ней трубами теплого пола. Теплый пол вынуждено застройщик включил на второй неделе на минимальную температуру. Через три недели в одной из комнат пол треснул. Отрыв небольшой участок увидел, что толщина стяжки на данном участке всего три сантиментра от подложки, т.е. над трубами всего около полутора сантиметров. В других видимых местах стяжка 5-6 сантиментров. Кроме этого оторвался один хомут, удерживающий трубу к решетке. Застройщик предлагает отбить комнату и все перезалить на такой же уровень или сделать чуть выше чем в коридоре и других комнатах.
Достаточно ли уже имеющегося уровня, какая должна быть минимальная толщина стяжки, чтобы она также не треснула? Если заливать выше, какой перепад между комнатами будет не кретичным? Какие еще есть варианты?

Re: Стяжка под систему теплый пол 3 см

Добавлено: Чт ноя 27, 2014 11:33 am
Okunek
Толщина стяжки должна быть не менее 30 мм над трубой. У нас в новостройке делали отопления с системой KAN-therm Steel, трубы находятся как раз на таком расстоянии. Проблем нет, пол не трескается.